称重AD模块、数字接线盒典型使用问题及解决(通用)
问题1:
现象:运行PC端AD测试软件时(自由口协议),扫描不到AD模块。
原因与解决方案:
1) AD模块电源供电不正常。请确保提供的电源符合要求。
2) 连接电脑转换器的接线有误,请查看所使用的转换器说明手册。常见错误是,采用RS485接口时AD模块接转换器的信号线RA、RB接反了,此时应对调两信号线(采用RS422接口时同样可能接错信号线)。另外注意,如果使用带有跳线的转接器,在采用不同硬件接口时可能需短接某些引脚。
3) 通信线缆连接问题。请核实信号传输电缆有无质量问题,是否断开,连接是否可靠。
4) 计算机上没有成功安装转换器的驱动程序。采用RS485/RS422接口的AD-S模块需通过转换器连接计算机,所以在没有RS232串口的计算机上需要先安装RS485/RS422转USB的驱动程序(转RS232不需要软件驱动)。
如图所示,若正确安装驱动后,“控制面板/系统/硬件/设备管理器” 中应出现红色椭圆内的模拟端口。 5) 转换器质量问题。请确保使用优质工业级RS485/RS422转USB或RS485/RS422转RS232转换器,以保证数据传输正确、稳定。
6) 软件中没有选择正确的串口。请核对并选择正确的串口(可参见上面设备管理器,上图中为COM6或COM3,使用AD-S323时才可选择COM1)。
7) 计算机串口被其他软件占用。请停用其他串口通讯软件。
8) 波特率和校验位设置不正确。普通AD模块一般出厂默认为波特率19200,高速模块波特率115200,偶校验。(特殊的,PLAC-5105为9600,偶校验)
9) 总线上AD模块地址不唯一导致。例如总线同时连接了多个AD模块,但因普通AD模块默认地址都是31,高速AD模块默认地址是1,所以多个同类模块直接连接会引起冲突。这时要先只连一个模块,然后更改其地址(使用AD测试软件时,可在“改变地址”标签下的输入框内输入新地址,然后点“写入新地址”,同理操作其它的模块)。
10) 如果RS485信号传输线过长或同时并联了多只AD-S模块,可能会因驱动能力不足导致找不到模块。此时可尝试在模块端的RA与电源正极间接一个1kΩ上拉电阻,在RB与地之间接一个1kΩ下拉电阻,以提高带载能力。注意,如果是多只AD-S模块并联,只需在距离上位机最远(传输线最长)的那只模块上接上、下拉电阻。若仍不能解决问题,可在RS485传输线的另一端也接上下拉电阻(上拉1kΩ可接到一个5V直流电源正极,可参见下图所示)。
11) 类似的,如果RS422信号传输线过长或同时并联了多只AD-S模块,可能会因驱动能力不足导致找不到模块。此时可尝试在模块端的RA与电源正极间接一个1kΩ上拉电阻,TA与电源正极间也接一个1kΩ上拉电阻,在RB与地之间接一个1kΩ下拉电阻,TB与地之间也接一个1kΩ下拉电阻,以提高带载能力。注意,如果是多只AD-S模块并联,只需在距离上位机最远(传输线最长)的那只模块上接上、下拉电阻。若仍不能解决问题,可在RS422传输线的另一端也接上下拉电阻(上拉1kΩ可接到一个5V直流电源正极,图略)。
问题2:
现象:使用AD测试软件时,为何加载后,显示称重数据变小?如未加载时显示-30,加载后显示-210。
原因与解决方案:
AD模块接模拟称重传感器的SI+、SI-两根信号线颠倒了。请将这两条信号线交换一下顺序(注:各传感器厂家引线颜色并不统一)。
问题3:
现象:为什么PC端AD测试软件可以找到AD模块,但数据显示不稳定或跑数?
问题4:
现象:称重数据稳定较慢,希望加快稳定速度。
原因与解决方案:
1) 减弱“数字滤波强度ASF”的作用,可将默认0.2Hz更改为更大的值
2) “输出速率ICR”默认12.5次/秒,可尝试适当增加输出速度(高速AD测试软件内数值不同于此)
3) “防抖动强度ADI”(参数范围 0…100)默认为10,可设置稍小的ADI以减弱抗抖动强度
4) 可适当减小“收敛常数COC”,如将默认的100改为60,但一般不建议用户修改此设参数。
问题5:
现象:使用Modbus 模块调试软件时,为何不显示当前数据?
原因与解决方案:
通讯不成功,注意此时软件标题栏会显示“串口设置失败”的字样。请设置正确的通讯端口、波特率等,直至显示“串口设置成功”。
问题6:
现象:使用Modbus 模块调试软件读写寄存器时,为何有时会提示“操作失败”?
原因与解决方案:
可能的原因是某些型号的AD模块没有相应的寄存器,如AD-S324模块只能通过拨码开关设置模块地址和波特率,所以ADR和BDR寄存器没有开放。
|
|
|
|
|