文件目的: 本文档旨在提供产品设计人员设计防爆产品联锁部份培训教材,仅供参考。 工作要求: 1.非快开门设联锁装置以便仅在电源断电时才能安装或更换内部元件,并且在外壳关合可靠后才能上电。 2.增设外壳开启标志:要求在电气设备上标出下列任何警告标志。 对应GB3836.1-2010警告标志内容 对应GB3836.1-2010警告标志内容 | 对应条款 | 警告标志 | | | 警告:断电后,应放电Y分钟方可开盖 (“Y”分钟为延迟所需时间。) | | | | | | | | 18.4 b)、19、21.2 b)、21.3 b) | | | | | | | | | | | | | |
对于Ⅰ类开关柜,隔离开关操作机构应能在断开位置被锁住。如果Ⅰ类开关柜具有短路故障和接地故障的继电器保护,则继电器动作后应锁定。 设联锁装置,以便仅在电源断电时才能安装或更换内部元件,并且在外壳关合可靠后熔断器才能带电; 在产品中的运用: 例: 如上图,在开门时,必须把隔离开关及辅电开关设置在在0位时,才能转动联锁手把处于各门解锁状态,(此状态,不得进行隔离开关及辅助电源开关上电操作)才可进行开门操作;反之,必须合上所有相关门,紧固门螺栓,转动联锁手把把门进行锁止,同时解除联锁与电源开关的锁止关系,才能进行隔离开关及辅助电源开关上电操作。
|