近年各地新建了大型仓储物品库和高架立体仓库(Automatic Warehouse),其有几个特点:1:面积大、高度高,2:物品堆积密集而且高,3:有高架固定货架。对于这类建筑物消防有其特殊性,必须用大流量和足够压力的水才能扑灭火灾,保护国家和人民的财产。 1、大型仓储物品库和高架立体仓库(Automatic Warehouse)物品的特征 按照《自动喷水灭火系统设计规范》仓储物品库分为3 级, Ⅰ级为食品、烟酒木箱、纸装包装的不然物品。仓储式商场的货架区; Ⅱ级为木材、纸、皮革、谷物及物品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B 组塑料与橡胶及制品; Ⅲ级为A 组塑料与橡胶及其制品、沥青制品等。 2.仓库的自动喷水灭火系统设计参数 2.1 主要取决于三个因素,一为仓储物品,二为储藏方式,三为堆垛高度。对于这类建筑,规范4.2.5 条规定采用快速响应早期抑制喷头的自动喷水灭火系统。下表为规范采用快速响应早期抑制喷头系统设计参数。 火灾危险等级 | 最大净空高度(mm) | 货品净空堆积高度(mm) | 配水支管上喷头或配水支管的间距(mm) | 作用面积内开放的喷头数 | 喷头最低工作压力(Mpa) | 仓库危险级I级II级 | 9.0 | 7.5 | 3.7 | 12 | 0.34 | 仓库危险级III级(非发泡类) | 9.0 | 7.5 | 3.3 | 12 | 0.34 | 仓库危险级I级II级III级(非发泡类) | 12.0 | 10.5 | 3.0 | 12 | 0.50 | 仓库危险级III级(发泡类) | 9.0 | 7.5 | 3.0 | 12 | 0.68 |
注:上表仅用于k 系数=200 的喷头 2.2 快速响应早期抑制喷头的特点 快速响应早期抑制喷头简称ESFR 喷头,按《自动喷水灭火系统设计规范》术语解释:响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.3 用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头。ESFR 喷头是针对高堆垛与高货架仓库而研制的,其有快速响应热敏感应元件,此元件感应火灾灵敏,对火灾成长反应快速,并输送更多的水抑制火灾,而胜于控制火灾。所以ESFR 喷头为灭火型喷头,喷头在火灾初期快速反应,喷出很大压力的水直接进入火场,把早期火灾扑灭。采用此喷头的系统货架内不需要喷头.,仓库内堆放物品很自由
2.3.快速响应早期抑制喷头类型见下表:
型号 | ESFR-K14 | ESFR-K25 | ESFR-25(新) | ESFR-17(新) | 试样 | 下垂型 | 下垂型 | 下垂型 | 直立型 | K系数 | 200 | 360.5 | 363 | 242 | 动作温度 | 74,101 | 时间响应系数RTI | 27(m.s)0.5 | 27(m.s)0.5 | 27(m.s)0.5 | 27(m.s)0.5 | 螺纹口径 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
|
|
|
|
|
|
上表均为快速响应早期抑制喷头 2.4 快速响应早期抑制喷头的布置原则: 正如定义ESFR 喷头主要用于高堆垛与高货架仓库,仓库是单层或多层不限。但屋面或吊顶高度不应大于货架仓库的最大净空高度或货品最大堆积高度。 ESFR 喷头只在湿式系统中使用。ESFR 喷头应安装平滑天花板或坡度不小于16.8%的建筑屋面或天花板上。作用面积(89m2)内布置三根配水支管,每根四只喷头,共12 支喷头。ESFR 喷头的最大保护面积9.3 m2。 2.4.1 快速响应早期抑制喷头溅水盘与顶板的距离见下表: 喷头安装方式 | 直立型 | 下垂型 | 不应小于 | 不应大于 | 不应小于 | 不应大于 | 溅水盘与顶板的距离 | 100mm | 150mm | 150mm | 360mm |
2.4.2.快速响应早期抑制喷头溅水盘到货物顶部的距离不应小于900mm。 2.4.3. 梁、通风管道、排管、桥架等障碍物宽度大于1200 mm,其下方应增设喷头。 2.4.3、快速响应早期抑制喷头梁的距离见下表: 梁、通风管道底面与其上方喷头溅水盘的最大距离b(mm) | 喷头与梁、通风管道侧面的水平距离a(mm) | 0 | a<0.3 | 40 | 0.3≤a<0.45 | 75 | 0.45≤a<0.6 | 140 | 0.6≤a<0.75 | 200 | 0.75≤a<0.9 | 250 | 0.9≤a<1.05 | 300 | 1.05≤a<1.2 | 380 | 1.2≤a<1.35 | 450 | 1.35≤a<1.5 | 560 | 1.5≤a<1.65 | 660 | 1.65≤a<1.8 | 790 | 1.8≤a<1.95 |
3.快速响应早期抑制喷头系统计算 ⑴ 确定火灾危险等级、建筑物最大净空高度、货品最大堆积高度 ⑵ 布置喷头和管网, 管网型式为枝状、环状或格栅状, 大型仓储物品 库和高架立体仓库(Automatic Warehouse)管网型式最好为环状或格栅状。 ⑶ 计算喷头的流量 q=K 式中p—喷头最低工作压力Mpa q— 喷头的流量L/min K—喷头流量系数 ⑷计算系统设计流量 作用面积内布置三根配水支管,每根四只喷头,共12 支喷头。 Qs=12q 上述喷头总水量:若喷头的流量按最小压力计算,没有计入喷头压差, 实际计算总水量应乘以系数1.1~1.2。 ⑸ 管网水力计算 水泵扬程或系统入口压力H=Σh+P0+Z 式中P0——最不利点喷头的压力。 Z——最不利点喷头与消防水池的最低水位或系统入口管水平中心线之间的高程差。 Σh——管道沿程和局部损失的累积值.
1. 举例:有一单层高架物流用房高12m,按照仓库危险Ⅰ级设计, 采用快 速响应早期抑制喷头的系统。最不利点喷头的压力0.50MPa, 喷头的流量q=200 =7.5L/s, 系统设计流量Qs=12x7.5=90 L/s , 实际计算总水量90 L/s x1.1=100 L/s。
4.结论: 大型仓储物品库和高架立体仓库(Automatic Warehouse)由于其空间大,物品堆积密集,规范规定采用快速响应早期抑制喷头的系统。ESPR 喷头是为高堆垛与高货架仓库而设计的喷头,货物的堆垛高度更高时才显得其效益,当堆垛高度低时采用ESPR 喷头就不见的经济,同时堆垛高度低, 而建筑物高度高,会使火灾时热量的载体烟气的运动达不到预想的效果,有可能造成ESPR 喷头开启延迟,从而影响灭火。大型仓储物品库和高架立体仓库(Automatic Warehouse)除了采用快速响应早期抑制喷头的系统外,还应布置较完善的火灾自动报警系统和防排烟系统,由于快速响应早期抑制喷头感应火灾灵敏,应在喷头后方可启动防排烟系统。这样使快速响应早期抑制喷头反应快速,大流量和足够压力的特点得到充分发挥,最大限度减少损失。 |