西门子S7-400PLC多CPU通讯传输

JUMU实名认证 发表于 2019-04-14 00:38 | 显示全部楼层 | 复制链接分享      上一主题  翻页  下一主题

S7-400多CPU之间通讯,使用S7-400底板K总线。此次分为以下四部分来进行详细的讲解,便于大伙的理解:

1. S7-400多CPU环境注意事项

2. 测试环境

3. 硬件组态

4. 软件编程

一、S7-400中多CPU环境的注意事项

在共用K总线和P总线不分段的子机架UR1或UR2上运行

所有在一个公用外设总线(P)和通讯(K)总线上操作的CPU运行状态(CPU运行系统性能)

都将自动同步。

一个复杂的大任务可以拆开到最多4个CPU上来计算。通过简单插入CPU实现性能的按比例升级是可能的。

增加系统资源(内存,标准区,计数器...)。

在分段子机架CR2上的运行

分段子机架包含有两个独立的P总线,其中10个插槽在分段1中,8个插槽在分段2。

每个外围总线分段使用一个CPU,I/O模块分配到本地的CPU上。CPU各自独立运行,没有运行状态的同步。

公共通讯总线允许子单元间进行通讯而不需要附加硬件。

因此,2个单独的控制器可以组态到一个CR中。这样可以在柜子中节省空间。

成本上很节约,因为仅需一个子机架和一个电源供应单元。

S7-400和M7-400CPU都可以没有任何的限制地使用,也就是说,甚至可以将S7和

M7CPU一起放在CR2中。(警告:要把M7-CPU486-3与488-3一起在CR2中运行,

只能使用M7-SYSV2.0和STEP7基本软件V3.1。原来的CPU488-4与488-5不能够

在CR2中运行)。

二、测试环境

2.1 硬件:CPU416-3和CPU412-2

2.2 软件:WindowsXPprofessionalSP2、STEP7V5.3SP3进行BSEND,BREV和USEND,UREV通讯。

三、硬件组态

36DCFF9964E35599D6970930E98BAD55641196B6_size84_w838_h558.jpg

分别设定CPU不同的MPI地址,可以通过底板K总线从一个CPU对多个CPU编程

9CC6A92AD57F1334FAD1CFD1CD9AC8913A2E2022_size138_w839_h547.jpg

创建一个S7连接

C1FA19F294523127E60E29F1D4D35C7608A6FD9B_size87_w820_h549.jpg

接口为PLCinternal,从底板K总线通讯。

107E522FFB42D0C1F79350D38112A44B755BB464_size73_w836_h550.jpg

创建2个连接,因为要测试2种通讯方式,存盘编译无错误退出。BSEBD,BRCV(SFB12、SFB13)和USEND,URCV(SFB8、SFB9)。BSEND可以传输64K,带效验速度慢。USEND可以传输440字节,不效验速度快。

8C62A6EF1B740D70ACE1F3A2DAAC512215628DDC_size42_w829_h549.jpg

分别下载CPU的block下Systemdata

A70DCA193A1596D88CAAFAC28831500B0FB3B3CC_size75_w835_h549.jpg

四、软件编程

从标准系统库拷贝标准系统块,粘贴到自己的项目中

6C95C6271CC81694AA927501631C52FA520BD5EF_size90_w836_h547.jpg

5B09892B9ED6813E799D7C08506E8E8D393B2D8E_size56_w835_h548.jpg

31439E4A3C2E158F86981283E9DD138080516604_size53_w830_h548.jpg

在菜单PLC-Monitor/ModifyVariables下进行测试可以使用强制变量和监视功能

98419C8FCFA4020FAF8AC9A8A8057605FBC994B6_size94_w834_h546.jpg


相关主题