JUMU实名认证 发表于 2019-02-28 20:55 | 显示全部楼层 | 复制链接分享      上一主题  翻页  下一主题
1
电线电缆规格型号说明、用途及载流量计算表
电线电缆型号组成表
(将手机横过来看)
t012ca8439cc171f7af.jpg
常用电缆型号含义及用途
t01d3291e8fbe228025.jpg
t017a9e05c2f9903a76.jpg
t0151f70eb41cc58eab.jpg
t01c9ba0ad70545eba2.jpg
t01afd31d0f64ec0ed8.jpg
电线电缆载流计算
t019726423d98e2d8f7.jpg
一般家庭常用电线负载配比表
t01ae517f54dd36610a.jpg
以上为国际理论数值,但在实际市场当中有众多品牌电线电缆在生产不中未能达标,所以在实际配线中应根据使用环境等因素在理论线号的基础上相应加大一个线号。
2
电线可以负荷多少瓦?多少电流?
1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的。
下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。
t0110e5a35ecc8a7192.jpg
首先给小白科普一下,老司机跳过~
1平方线:横截面积是1平方毫米的电线
如果我们按照公式:面积=半径2×3.14 来推算
那么1平方线=1.13mm左右
t0157b68cca546acba8.jpg
一、1平方电线可以负荷多少瓦
“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中(公众号:泵管家),每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。
二、1.5平方电线可以负荷多少瓦
如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
三、2.5平方电线可以负荷多少瓦
2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
四、4平方电线可以负荷多少瓦
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。
五、6平方电线可以负荷多少瓦
6平方电线可以负荷多少千瓦?电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦。
3
380V/220V常用负荷计算
口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五
单相二二乘四五,若是三八两倍半。
说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。
例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电流?
解:已知 U=380V cosΦ=0.85 n=0.95 P=14千瓦
电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/(1.73×380×0.85×0.95)=28(安)
答:电流为28安培。
例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器,求电流?
解:已知 U=380V P=10千瓦
电流I=P/(×U)=10/(1.73×0.38)=15.21(安)
答:电流为15安。
例3:有一台380伏的三相变压器,容量20千伏安,求电流?
解:已知 U=380V S=20KWA
电流 I=S/(×U)=20/(1.73×0.38)=30.45(安)
答:电流为30安培。
例4:有一台BW0.4-12-3电容器,求电流?
解:已知 U=0.4千伏 Q=12 KVAR
电流I=Q/(×U)=12/(1.73×0.4)=17.3(安)
答:电流为17.3安培。
例5:有一台单相220V,容量1千瓦电烙铁,求电流?
解:已知 U=220V P=1000瓦
电流I=P/U=1000/220=4.5(安)
答:电流为4.5安培。
例6:有一台单相电焊机,额定电压为380V,容量为28千伏安,求电流?
解:已知 U=380V S=28千伏安
电流I=S/U=28/0.38=73.6(安)
答:电流为73.6安培。
说明:以上计算单相设备电压为220V,功率因数cosΦ=1,电流为容量的4.5倍,单相设备电压为380V,如电焊机和行灯变压器之类负载,其电流为容量的2.5倍。
4
配电电力变压器的选择
口诀:电力变压器选容量,
总用电设备承同时率。
再除功率因数和效率。
说明:总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量与用电设备容量的比值,一般选约为0.7
功率因数:一般选0.8-0.9
效率:一般为0.85-0.9
电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率
例:有一工厂用电设备总容量700千VA,实际用量为600千VA,求用电变压器的容量。
同时率600千VA÷700千VA=0.86
电力变压器容量=(700×0.86)/(cosΦ=0.85×0.85)=600/0.722=830千VA
注:如功率因数为0.95,效率为0.9,其容量为:
电力变压器容量=(700×0.7)/(cosΦ=0.95×n=0.9)=490/0.855=576千VA
如:功率因数=0.7 ,n=0.9 同时率为0.75,求容量。
电力变压器容量=(700千VA×0.75)/(0.7×0.9)=525/0.63=833千VA
综合上述分析功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小,总结必须提高功率因数才能达到节能降耗目的。
5
功率因数的计算
口诀:功率因数怎么求,
可看有功和无功电表求,
计算当月用电量,
即可算出功率因数。
说明:有的企业忽视了功率因数的高低,功率因数低可导致企业用电的成本增加,为了减少用电成本,功率因数必须达到0.9,关于功率因数的如何提高,将在下一节如何计算补偿功率因数的提高论述。
口诀中:功率因数怎样求,可看有功和无功电表求,计算当月用电量即可求出功率因数来,有的企业工厂配电系统未装功率因数表,功率表,没有无功补偿设备,只是配装了电压表、电流表、有功电度表、无功电度表,所以计算功率因数较为困难(公众号:泵管家),可通过有功电度表当月的用电量千瓦/时和无功电度表Kvar/时,计算当月的功率因数。
例:当月有功电度用1000千瓦/时,无功电表用300Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。
解:cosΦ=有功/=1000/=1000/1044=0.957
若有功电度用1000千瓦/时,无功电表用750Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。
cosΦ=有功/=1000/=1/1.22=0.81
注:企业无功补偿的功率因数一般在0.7-0.85,有的在0.65以下,电动机功率越小,功率因数降低,大马拉小车,功率因数低,一般感应电机所占cosΦ70%,电力变压器占20%,导线占10%。
如配电屏上有功率因数表可以直接看出,或由配电屏上得电压表,电流表和功力表的指示数计算出瞬时功率因数。
即:cosΦ= P/(×U×I)
式中P为功率表(千瓦),U为电压指示数(千伏 0.38KV),I为电流表指示数(安)。
7
电动机接触器热元件选择
口诀:电动机选接流,两倍额定电流求,
电动机求电流,一千瓦等于一个流。
电动机选热元件,一点二倍额流算,
一倍额流来整定,过载保护有保证。
说明:交流接触器是接通和断开电动机负载电流的一种控制电器,一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3-2倍选择,口诀中,电动机选接流,两倍额定电流求,是指电动机选择交流接触器的额定电流按电动机额定电流的2倍。选择口诀中的电动机,选热元件,一点二倍额流算,一倍额流来整定,过载保护有保证,是指电动机热元件其额定电流按电动机额定电流的1.2倍选择,按电动机1倍额定电流整定是电路的过载保护。
例如:有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,
功率因数为0.85,效率为0.95,求电动机电流,并选择交流接触热元件及整定值。
解:(1)经验口诀公式:10千瓦×2=20(安)
(2)已知 U=380V P=10千瓦 cosΦ=0.85 n=0.95
电流I= P/(×U×cosΦ×n)=10/(1.73×0.38×0.85×0.95)=20(安)
选择交流接触器:KM=Ke×(1.3-2)=20×2=40(安)
选 CJ10--40
选热元件:FR=Ic×(1.1~1.25)=20×1.25=25(安)
选 JR16—20/30,JR按20安整定
答:电动机电流为20安培,选40安接触器,热元件额定电流为25安,整定到20安。
8
绝缘导线的安全电流计算
口诀(一):十下五,百上二,二五三五四三界,七零、九五两倍半,裸线加一半,铜线升级算,穿管温度八、九折。
说明:十下五是指导线截面在10平方毫米以下,每平方毫米的安全电流为5安培;百上二是指导线截面在100平方毫米以上,每一平方毫米安全电流为2安培;二五三五四三界是指导线截面在16平方毫米、25平方毫米,每1平方毫米安全电流为4安培,导线截面在35平方毫米和50平方毫米,每1平方毫米安全电流为3安培;七零、九五两倍半是指每1平方毫米的安全电流为2.5安培;裸线加一半,铜线升级算是指截面的裸导线,可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流,同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算安全电流;穿管温度八、九折是指导线穿管乘系数0.8,高温场所实用乘以系数0.9。
口诀二:二点五下整九倍,升级减一顺序对,三十五线乘以三点五,双双成组减半倍,高温九折,铜线升级,裸线加一半,导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记。
说明:口诀中的二点五下整九倍,升级减一顺序对是指导线截面在2.5平方毫米,每1平方毫米的安全电流为9安培,导线截面从2.5平方毫米以上,即4平方毫米开始线号每增大一等级,其安全电流减小1安培,直至2.5平方毫米为止;三十五线乘以三点五,双双成组减半倍是指导线截面35平方毫米每1平方毫米安全截流量为3.5安培,35平方毫米以上的导线,两个等级的线号为一组,安全电流减0.5安培,依次往上推算;高温九折,铜线升级,裸线加一半,导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记是指导线穿管两条线应乘系数0.8,导线穿管三条线乘以系数0.7,导线穿管4条线乘以系数0.6。
注意:以上口诀(一)、(二)是以铝绝缘导线,温度25度为准。
口诀(一)导线截面安全电流系数表:
t01fa5fb057cf0db9c1.jpg
口诀(二)导线截面安全电流系数表:
t0137c0bda4ddef352c.jpg
9
380V三相电动机导线截面选择计算
口诀:电动机选导线,截面系数加减算,二点五,二、四为三,六上均五,往上算,百二返百,升级减,线大容小一级选。
说明:380V三相异步电动机选择导线截面是电工工作中经常遇到的问题,可根据此口诀选择导线截面。口诀是以铝绝缘导线为准,使用铜绝缘导线时可按同截面的铝导线小一线号的截面为铜导线的载流量,考虑导线穿管及高温场所的使用。
二点五,二是指2.5平方毫米导线加上系数2为电动机容量,即2.5+2=4.5(千瓦),2.5平方毫米的绝缘铝导线可供4.5千瓦及以下的电动机使用。若使用铜绝缘导线时可选1.5平方毫米的铜绝缘导线;四二为三是指4平方毫米的导线加系数3为电动机容量,即4+3=7(千瓦),可供7千瓦电动机使用;六上均五,是指6平方毫米以上的截面导线加系数均为5。
例如:6平方毫米加系数5=6+5=11(千瓦),10平方毫米+5=15(千瓦),16平方毫米+5=21(千瓦),25平方毫米+5=30(千瓦),35平方毫米+5=40(千瓦),50平方毫米+5=55(千瓦),70平方毫米+5=75(千瓦),95平方毫米+5=100(千瓦)。
百二返百,升级减,线大容小一级选是指导线截面120平方毫米可供100千瓦三相380伏供电电动机使用,导线截面在120平方毫米以上,按线号截面小一等级计算电动机容量。
例如:120平方毫米绝缘铝导线可供100千瓦电动机容量;150平方毫米绝缘铝导线可供120千瓦电动机容量;185平方毫米绝缘铝导线可供150千瓦电动机容量;240平方毫米绝缘铝导线可供185千瓦电动机容量使用;由于电动机集肤效应,导线截面越大,其电流系数越小。
10
低压380V/220V三相四线架空导线截面选择计算
口诀:
架空线路选截面,荷距系数相乘算,
三相荷距系乘四,单相荷距二十四,
得数除以1.7,即得铜线截面积。
说明:低压架空线路安装选择导线截面是电工工作中经常遇到的实际问题,导线截面选择大了造成浪费,投资高,导线截面选小了,不能满足于供电安全和供电电压质量要求,导线截面按口诀选择能满足于电压损失5%的供电安全要求。
口诀中,架空线路选截面,荷距系数相乘算是指导线截面,求出送电员荷距,再乘以系数即为应选择的导线;三相荷距系乘四,单相荷距二十四是指三相四线制供电,三相380伏,求出员荷距再乘以系数4为应选择的导线截面,单相220伏供电,求出员荷距再乘以系数24为应选择的导线截面,选用铜线时,可按求出的导线截面除以1.7即为铜线截面。
例1:有一三相四线制供电,380伏架空线,长度200米,输电功率为30千瓦,允许电压损失5%,求导线截面?
解:三相四线制供电
S=P×系数×M=30×4×0.2
=24平方毫米
铜线S=铝线S/1.7=24/1.7=16平方毫米
S——导线截面
M——员荷距(千瓦/公里)
答:导线截面选用铝导线25平方毫米,选铜导线为16平方毫米。
例2:三相四线制供电,380伏架空线,长度350米,输送功率为30千瓦,求导线截面?
解:S=4
S=4×40×0.35
S=56平方毫米,整定为70平方毫米
铜线=70/1.7=41.1平方毫米,整定为50平方毫米
答:选70平方毫米铝导线或50平方毫米铜线
例3:有单相220V照明电路长100米,输送功率20千瓦,电压允许损失5%,选择导线截面?
解:S=系数×P×M
S=24×20×0.1
S=48平方毫米,整定为50平方毫米
铜线=50/1.7=29.4平方毫米,整定为35平方毫米
注:根据上述经验口诀,基本符合,按导线选择原则的按电压损失系数,按经济密度选择系数基本达到供电技术的要求,要达到完整理想选择,请查阅有关资料。
根据不同的额定电压推荐不同的输出容量输电距离:
t01b01946b9f278cb7c.jpg
铝芯纸绝缘、聚氯乙烯绝缘铠装电缆和交联聚乙烯绝缘电缆
在空气中(25℃)长期允许载流量
t01930080df4750baad.jpg
注:
1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;
2、本表格载流量为单根电缆容量;
3、单芯塑料电缆为三角形排列,中心距等于电缆外径。
电缆长期允许载流量及其校正系数铝芯绝缘、聚氯乙烯绝缘、铠装电缆和交联聚氯乙烯绝缘电缆长期允许载流量直接埋在地下时(25℃)土壤热阻系数为80℃ cm/w
t014b5fc140f3cf1ac1.jpg
注:
1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;
2、本表格载流量为单根电缆容量;
3、单芯塑料电缆为三角形排列,中心距等于电缆外径。