电磁阀的工作原理及选择

JUMU实名认证 发表于 2020-07-07 18:21 | 显示全部楼层 | 复制链接分享      上一主题  翻页  下一主题
电磁阀是用于控制流体方向的自动基本元件,属于执行器。它通常用于机械控制和工业阀门中以控制介质的方向,从而实现对阀门开关的控制。

工作原则
电磁阀中有一个封闭的空腔,在不同位置有通孔,每个孔通向不同的油管,空腔的中间是一个阀,两侧有两个电磁铁,电磁线圈的哪一侧通电后,阀体将被吸引,通过控制阀体的运动来阻塞或泄漏不同的排油孔,并且进油孔通常处于打开状态,液压油将进入不同的排油管,然后利用油的压力推动气缸。活塞驱动活塞杆,而活塞杆驱动机械装置。这样,通过控制电磁体的电流,可以控制机械运动。

分类
1.电磁阀原则上分为三类:

1)直动式电磁阀:

原理:打开电源后,电磁线圈产生电磁力将关闭部件从阀座上抬起,阀打开;当关闭电源时,电磁力消失,弹簧将关闭件压向阀座,然后阀关闭。

特点:可以在真空,负压和零压下正常工作,但直径一般不超过25mm。

2)分布式直动电磁阀:

原理:它是直接作用型和飞行员型的结合。当入口和出口之间没有压力差时,通电后,电磁力直接将先导小阀和主阀关闭部分依次提起,阀打开。当入口和出口达到起始压力差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下部腔室中的压力上升,上部腔室中的压力下降,从而利用压力差推动主阀向上; 当电源关闭时,先导阀使用弹簧力或中等压力推动关闭件并向下移动以关闭阀。

特点:可以在零压差或真空和高压下工作,但功率大,必须水平安装。

3)先导式电磁阀:

原理:打开电源后,先导孔会受到电磁力的作用而打开,上腔中的压力会迅速下降,并且在关闭部件周围会形成高低压差。流体压力推动关闭部件向上移动,阀门打开;当电源关闭时,弹簧力控制先导阀。节流孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速在阀关闭件周围形成低,高和高压差,而流体压力推动关闭部件向下移动以关闭阀门。

特点:液压范围的上限高,可以任意安装(需要定制),但必须满足液压差条件。

2.电磁阀根据阀结构和材料的差异以及原理上的差异分为六个子类别:

直动膜片结构,阶梯式重膜片结构,先导膜结构,直动活塞结构,阶梯式直动活塞结构,先导活塞结构。

电磁阀选择注意事项

1.适用范围

管道中的流体必须与所选电磁阀系列型号中校准的介质一致。

流体的温度必须低于电磁阀的校准温度。

电磁阀允许液体粘度通常低于20CST,如果高于20CST,则应注意。

工作压力差,当管道的最大压力差小于0.04MPa时,应使用ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步式直动式;当最小工作压力大于0.04MPa时,先导型(压差)电磁阀;最大工作压力差应小于电磁阀的最大标定压力;通常电磁阀是单向工作,因此,如果安装了止回阀,请注意是否存在背压差。

当流体的清洁度不高时,应在电磁阀前面安装一个过滤器。通常,电磁阀需要良好的介质清洁度。

注意流通孔和连接的直径;电磁阀通常仅由两个开关控制;如果条件允许,请安装旁通管以便于维护;当出现水锤现象时,应定制电磁阀的打开和关闭时间。

注意环境温度对电磁阀的影响。

应根据输出容量选择电源电流和功耗。电源电压通常允许在±10%左右。必须注意的是,交流电启动时,VA值较高。

2.可靠性

电磁阀分为两种:常闭型和常开型。通常选择常闭型,电源打开时打开,电源关闭时关闭;但是打开时间很长时,如果打开时间很短,则选择常开类型。

寿命测试,工厂一般是类型测试项目,确切地说,我国目前还没有电磁阀的专业标准,因此在选择电磁阀制造商时要小心。

当作用时间短且频率高时,通常选择直接作用型,并使用大直径快速系列。

3.安全性

通常,电磁阀不防水。如果条件不允许,请选择防水类型。工厂可以对其进行自定义。

电磁阀的最大公称压力必须超过管道中的最大压力,否则使用寿命会缩短或发生其他意外情况。

腐蚀性液体应使用所有不锈钢类型,强腐蚀性液体应使用塑料国王(SLF)电磁阀。

爆炸性环境必须使用相应的防爆产品。

4.经济

有许多通用的电磁阀,但应在满足以上三点的基础上选择最经济的产品。


相关主题

  距米网  

找到您想要的设计

工程师、学生在线交流学习平台
关注我们

手机版- 距米网 |苏公网安备32041102000587号

©2017-2025 苏ICP备18040927号-1