照明开关、插座的常见故障及检修方法

JUMU实名认证 发表于 2019-10-20 00:47 | 显示全部楼层 | 复制链接分享      上一主题  翻页  下一主题
开关、插座安装后的通电试验
通电检查的目的是检查开关是否接在相线回路中,插座的相线、零线及保护接地线是否正确。
1.检查开关是否接在相线回路中
为了安全用电,相线必须进开关,检查相线是否进开关,可用如图5-10和图5-11所示方法进行。
① 开关接在相线回路的检查。接通电源,合上开关,灯就亮,这时用试电笔分别在开关两接线桩头上进行测试,试电笔的氖泡均应亮,如图5-10(a)所示;当开关断开,灯应不亮,这时再用试电笔分别测试这开关两个接线桩头,则测得相线的A桩头上氖泡亮,而B桩头上氖泡不亮,如图5-10(b)所示,说明相线是进开关,接线是正确的。
d396867aa0ca4582ae9cccdb6ceae569.jpg

图5-10 开关接在相线回路的检查


② 开关接在零线回路的检查。接通电源,合上开关,灯也亮,这时用试电笔分别在开关两接线桩头上进行测试,试电笔的氖泡均不亮,如图5-11(a)所示;而开关在断开位置时,灯不亮,测得接零线的A桩头不亮,而接灯头的B桩头氖泡亮,如图5-11(b)所示,这说明零线进开关了,应改接过来。
098ae5dff0b54334948455fb343fecf7.jpg

图5-11 开关接在零线回路的检查


2.插座的接线检查
先用校灯对所有插座进行检查,如所有插座检查时校灯均亮,然后再用试电笔检查相线、零线及接地线。
① 单相2孔插座的检查。用试电笔分别测试右边(或上边)接线桩头,氖泡亮,测试左边(或下边)接线桩头,氖泡不亮,则说明接线正确,如图5-12(a)所示;如果测试结果相反,则说明接线不妥,应改接过来。当然,如果不改过来,对正常用电影响不大,但这是安全技术规程规定的,对以后检修插座及使用家用电器有利。
② 单相3孔插座的检查。用试电笔分别测试3个接线桩头,当测到右孔桩头氖泡亮,则相线接线是正确的,如图5-12(b)所示;测到另外两个接线桩头时,氖泡不亮,尚不能确定哪根是零线,哪根是保护接地(接零)线。若怀疑保护接地(接零)线接错,可以打开插座盒,查看保护接地(接零)专用线上引入的导线颜色即可判断。一般规定,相线的引入导线为红色,工作零线为黑色,保护接地(接零)为黄绿双色线。
9c7ae8ecc9c34b8b8f2971b8aea01990.jpg

图5-12 插座接线的检查


开关的常见故障及检修方法
开关的常见故障及检修方法见表5-3。
e4d5304e2a29485c93985fca71b8f603.jpg

表5-3


ded722a2e6cf47eaad360b5f9646b557.jpg

表5-3


插座的常见故障及检修方法
插座的常见故障及检修方法见表5-4。
5cc4f9af7d33485d9168423b0c620adf.jpg

表5-4


1e232894a88e4f3fb9d5b11e4e546810.jpg

表5-4



  距米网  

找到您想要的设计

工程师、学生在线交流学习平台
关注我们

手机版- 距米网 |苏公网安备32041102000587号

© 2017-2024 常州居居米智能技术有限公司 苏ICP备18040927号-1