本节分享采暖工程中的预算知识实例等。
第一节 采暖工程中的预算知识 一、采暖工程识图及预算知识 供水入户―→供水立管-→供水干管(大→小)―→立支管―→散热器―→回水干管―→回水出户
1、采暖入户 (1)室内外管道界限划分:以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。 (2)入口附件的计算:设计一般采用标准图,如:温度计、压力表、过滤器、平衡阀、闸阀等附件的种类、个数,要根据标准图集的形式统计计算。 〔例题〕1、标准图集05N1-P13的内容为:闸阀(蝶阀)DN** 7个;压力表:4个;温度计:2个;循环管上闸阀DN25:1个;粗目Y型过滤器(20目)2个; 细目Y型过滤器(40-60目)2个;热计量表DN** 1个;压差控制阀DN** 1个; 泄水闸法DN20-25 1个。预算按标准图计,结算时按实际安装情况定。
2、焊接钢管 根据管道的连接方式,找到管道的变径点是计算的关键。 一般DN≤32mm时,管道采用螺纹连接,其变径点一般在分支三通处; DN>32mm时,管道采用焊接,焊接管道的变径点,一般在分支三通后的200mm处。
3、煨弯 横干管与立支管连接处,水平支管与散热器连接处,设乙字弯;立管与水平管交叉处,设括弯绕行,常见管道煨弯的近似增加长度可参考下表。
乙字弯和括弯增加长度(mm)
4、套管 套管主要有:镀锌铁皮套管、钢套管。 (1)镀锌铁皮套管,以“个”为计量单位,规格按被套管管径定,用DN表示。 (2)、钢套管,以延长米“10m”为定额单位,规格按比被套管管径大2#定,套用室外焊接钢管的焊接相应子目。 分二步计算: 1)按不同管径统计管道穿墙、楼板或梁的次数 2)按所穿部位计算每种套管的长度,最后统计同种管径的总长度。 单个套管的长度:水平穿墙、梁的套管,两端与墙饰面平齐 垂直穿楼板的套管,底与天棚饰面平齐,顶高出地面至少20mm 如:24墙包括饰面厚为:240+20×2=280mm;则钢套管长=0.28m(按0.3m) 150楼板包括饰面厚为:150+10(顶棚)+50(地面)=210mm; 则钢套管长=0.21+0.02=0.23m(按0.25m) 〔例题〕3、DN20的焊接钢管穿墙3次,穿楼板4次;DN25的焊接钢管穿墙5次,穿楼板5次;DN32的焊接钢管穿墙6次,穿楼板6次;DN40的焊接钢管穿墙3次,穿楼板5次。注:24墙,楼板120mm。问:钢套管的工程量 解: DN20的钢套管管径为DN32;长度=0.3×3+4×0.25=1.9m DN25的钢套管管径为DN40;长度=0.3×5+0.25×5=2.75m DN32的钢套管管径为DN50;长度=0.3×6+0.25×6=3.3m DN40的钢套管管径为DN65;长度=0.3×3+0.25×5=2.15m
5、补偿器也称伸缩器。 (1)定额单位:个 (2)计算:视其所在管道的管径而定,统计数量。 (3)定额分类 1)自然补偿器不另计,计算管道时已经解决了; 2)方形伸缩器的制作安装,本身的主材在计算管道时已经考虑,其两臂的长度应计入在管道内;方形补偿器应该是煨弯制作而成,如果用管件组装,不属于方形伸缩器,按管道计算规则进行。 3) 套筒式补偿器、波形补偿器等,以“个”计,按公称直径划分子目。
6、管道支架重量的计算 计算管道支架的步骤和方法与给水的相同,只是采暖管道受热胀冷缩的影响,水平敷设的支架分为滑动支架和固定支架,其中固定支架在施工图上有标注,按其实际数量统计,滑动支架个数=水平支架个数-固定支架个数,各种支架的重量参考表1-5、1-6其他计算不变。 如:施工图中 DN32管固定支架为3个,水平不保温管道为60m/4=15个 DN32滑动支架为:15-3=12个
二、管道工程量计算 管道工程量计算:按图示中心线计算管道延长米,管道中阀门和管件所占长度均不扣除,但要扣除散热器所占长度。采暖系统的水平干管、立干管的计算与给水管道计算相同,不再讲,只讲水平支管,立支管的计算。
(一)、水平支管(散热器支管)的计算。 1、水平串联支管的计算如图2-1 1)水平长度=供、回两立管中心管线长度一散热器长度+乙字弯增加长度 DN25=15-(8+10+10)×0.057+6×0.035(乙字弯)=15-1.596+0.21=13.614m 2)垂直长度=散热器中心距长×个数 DN25=2×0.642=1.284m 合计DN25=14.898m
2、单侧散热器水平支管的计算如图2-2 水平长度=立管至窗中心散热器中心长度×2一散热器长度+乙字增加长度 DN15=2.0×2-10×0.057+2×0.035(乙字弯)=4-0.57+0.07=3.5m
3、双侧散热器水平支管的计算 水平长度=两组散热器中心长度×2一散热器长度+乙字弯增加长度 DN20=3.6×2-(14+12)×0.057+4×0.035(乙字弯)=5.858m
(二)、垂直立管的计算。 1、垂直干管 垂直干管长度的计算:找变径点的标高是准确计算的关键,要熟悉常用散热器的基本尺寸(中心距、厚度、高度)。 垂直干管长度=立管上、下端标高差+各种弯的长度(羊角弯高按0.3m计) DN40=5.6+0.4+0.3=6.3m
2、垂直支管(散热器立管)长度的计算。 立管长度=立管上、下端标高差-散热器的中心距长+管道各种煨弯所增加的长度 RL-1:DN20=5.6+0.7-2×0.642+2×0.06=5.136m 合计DN20=5.136m ×3=15.508m
3、注意 为了便于计算管道的除锈刷油,绝热工程量,计算管道延长米时,一般要将明装、暗装管道、保温管道与非保温管道的长度分开计算,然后再将各种规格相同者合并计算出相应的工程量.
三、散热器工程量计算 1、定额单位:10片或组 2、定额划分:落地安装的散热器定额中已经包括了膨胀螺栓(带卡子),不再计算支架制、安,支架防腐另计,其他形式根据设计要求计算。 3、计算 散热器除要根据不同的型号计算数量外,铸铁的散热器还要考虑除锈、刷油的工程量。 为方便管道延长米的计算和不带阀门的散热器安装每组增加两个活接头的计算,在统计散热器的数量时,要将支管规格相同者统计在一起,然后再将散热器数量合并计算。 〔例题〕某采暖工程散热器支管分别是DN15、DN20、DN25三种,计算工程量这样列表计算。
散热器的工程量为:310片;手动跑风门:29个 活接头DN15:(3+5)*2-1-2=13个 活接头DN20:(4+4)*2-2=14个 活接头DN25:(8+5)*2-1=25个
四、防腐、绝热工程量计算 1、管道的除锈、刷油、保温同给排水管道查表计算。 2、散热器除锈、刷油。 1)钢制散热器,一般在出厂时已经做了除锈、刷油的工作,不用计算; 2)光排管散热器工程量计算按管道的长度计算,散热器除锈、刷油工程量也按管道的计算方法进行; 3)其他散热器的除锈、刷油工程量应按散热面积计算,各种散热器每片散热面积见下表 每片散热器散热面积
五、排气装置 排气装置是排除系统中的空气,促进系统循环,有集气罐、自动排气阀、手动排气阀等三种。 1、集气罐,制作、安装分别计量,套用第6册定额相应子目,制作以“kg”为计量单位,安装以“个”为定额单位,现场制作,一般用DN100~250的管子制成,两侧加封堵,有立式、卧式两种,规格参看下图,计量时还要包括除锈、刷油的工程量。但目前新的采暖系统设计已经基本淘汰了集气罐。 集气罐规格尺寸
2、自动排气阀 通过自动阻气和排水机构,使排气孔自动打开或关闭,达到排气的目的,属于阀门类,定额单位是“个”,按不同公程直径划分子目,有DN15、DN20、DN25。与其连接的阀门未包括在定额内,应另计。 3、手动排气阀(手动放风阀) 手动排气阀旋紧在散热器上部专设的丝孔上,以手动方式排除采暖系统内的空气。以“个”为计量定额单位,直径为10mm。 |