如何解决电缆在做密闭性测试后有粉尘喷出的问题?

JUMU实名认证 发表于 2023-04-26 23:18 | 显示全部楼层 | 复制链接分享      上一主题  翻页  下一主题
电缆在做密闭性测试时出现粉尘喷出的问题,通常是由于电缆制造过程中没有对电缆内部的粉尘进行彻底清洗所致。为了解决这个问题,可以采取以下解决措施:

1. 在电缆制造的最后阶段彻底清洗电缆,特别是电缆内部,以便清除电缆制造过程中留下的细小颗粒和碎屑。

2. 加强制造工艺的控制,防止细小颗粒和碎屑在制造过程中进入电缆内部,并注意电缆护套和绝缘层的加工工艺。

3. 在密闭性测试之前,对电缆进行通风处理,以便将电缆内部的细小颗粒和碎屑排出,减少粉尘喷出的可能性。

4. 在配置密闭性测试设备时,注意选择压力控制和气体流量的合适大小,以便避免过大或过小的测试压力造成电缆粉尘喷出的现象。

通过上述措施,可以有效地解决电缆在做密闭性测试后有粉尘喷出的问题,提高电缆的制造质量和测试准确性。

  距米网  

找到您想要的设计

工程师、学生在线交流学习平台
关注我们

手机版- 距米网 |苏公网安备32041102000587号

© 2017-2024 常州居居米智能技术有限公司 苏ICP备18040927号-1